소방설비기사ㅡ전기 | 76. 프리액션밸브와 소화설비반이 200m떨어진 곳에 각각 설치 되어 있다.
페이지 정보
작성자 모아 작성일24-05-24 21:51 조회55회 댓글0건본문
76. | 프리액션밸브와 소화설비반이 200m떨어진 곳에 각각 설치 되어 있다. 소화설비반에서 전원을 공급하여 프리액션밸브를 기동시킬 경우, 선로에서의 전압강하는 몇 V 인가? (단, 프리액션밸브 구동 솔레노이드밸브의 정격전류는 1.5A, 선로의 전선은 5.5mm2이다.) |
1. | 0.94 |
2. | 1.49 |
3. | 1.94 |
4. | 2.49 |