소방안전관리자1급 | [문165] 물 분무소화설비를 설치하는 차고 또는 주차장의 배수설비에 대한 기

페이지 정보

작성자 모아 작성일24-05-26 08:09 조회17회 댓글0건

본문

[165] 물 분무소화설비를 설치하는 차고 또는 주차장의 배수설비에 대한 기

준으로 틀린 것은?

10cm이상의 경계턱으로 배수구를 설치할 것

40m이하 마다 기름분리장치를 설치할 것

주차장의 바닥면은 2/100이상의 기울기를 유지할 것

40cm이하 마다 기름분리장치를 설치할 것

공사 및 정비업무의 중점사항

1) 펌프의 수시기동

(1) 원인 : 체크벨브 역류, By-pass벨브 열림 으로 충압펌프 기동

(2) 해결 : 벨브에 이물질 제거, 누수 부위 수리

2) 배관 압력관련

(1) 사용압력이 1.05MPa 이하는 1.4MPa 이상으로, 1.05MPa 이상은

0.35MPa을 더한 압력으로 수압시험

(2) 배관을 저층부와 고층부로 구분하고 저층부와 고층부에 각각 따로

펌프 설치

3) 펌프 성능시험

(1) 유량계 규격 : 정격유량의 175%측정

(2) 정격운전 : 정격유량 100%에서 정격 양정 100% 이상

 


 

(3) 과부하 운전(성능시험) : 정격유량 150%에서 정격 양정 65%이상

(4) 체절운전 : 유량이 전혀 없는 상태에서 정격 양정 140%미만

4) 릴리프 밸브 : 관내수압 조절, 펌프손상방지

5) 흡입배관 : 편심형 패듀서를 사용하여 상부를 수평으로 맞춤

6) 동파방지 대책

7) 소화전함 : 11층 이상 높이 350mm이상, 11층 미만 높이 250mm이상

8) 배관의 Flushing(배수): 배관설치 공사 완료 후 배관 속에 있는 이물질

제거 0.5MPa이상으로 10분 이상

9) 댐퍼스위치 : 밸브 개폐상태 확인용 스위치(S/W)

10) 주차장에서 배관 : 주행부분 2,300mm이상, 주차부분 2,100mm이상

11) 배관표면 및 배관 보온재표면색상 : 적색