전기기사기출 | 26. 피뢰기의 제한전압이 728kV이고 변압기의 기준충격절연 강도가
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일23-01-04 18:12 조회11회 댓글0건본문
26. | 피뢰기의 제한전압이 728kV이고 변압기의 기준충격절연 강도가 1040kV 라고 하면 보호 여유도는 약 몇 % 정도 되는가? |
1. | 31 |
2. | 38 |
3. | 43 |
4. | 47 |
추천 0 비추천 0